济源太行电力有限公司:
你公司报来的《济源太行电力有限公司关于呈报济源经济技术开发区增量配电业务试点项目太行220千伏输变电新建工程(变电部分)核准的请示》(济太行电力字〔2023〕3号)及有关材料收悉。经研究,现就该项目核准事项批复如下:
一、为满足企业用电负荷增长需求,提高供电能力,依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理办法》,同意建设济源经济技术开发区增量配电业务试点项目太行220千伏输变电新建工程(变电部分)。(项目代码:2209-419001-04-01-575375)。
项目单位为:济源太行电力有限公司。
二、建设地点:济源经济技术开发区玉川四号线与玉川大道交叉口西北角。
三、主要建设内容和建设规模:该项目新建220千伏变电站一座,电压等级为220千伏/110千伏/10千伏。主变压器部分:项目规划主变容量为3×240兆伏安,本期建设主变容量为2×240兆伏安,主变电压等级均为220千伏/110千伏/10千伏;220千伏部分:采用双母线接线,共规划出线4回,本期出线2回;110千伏部分:采用双母线接线,共规划出线10回,本期出线4回;10千伏部分:规划采用单母三分段接线,出线18回;本期采用单母分段接线,出线6回。
四、项目总投资10386万元,其中项目资本金为2100万元,项目资本金占项目总投资的比例为20.22%,资金来源为企业自筹资金1350万元,利用外资750万元,国内贷款6536万元。
五、同意项目法人在设计、监理、施工、重要设备及材料环节委托有相应资格的招标代理机构进行公开招标,招标公告需在河南省电子招标投标公共服务平台上发布。
六、该项目已取得自然资源和规划局建设项目用地预审与选址意见书(用字第419000202200019号)。
七、请你公司在保障供电可靠性的基础上,统筹考虑电网廊道、间隔资源和输电网容量资源,按照《国家发展改革委、国家能源局关于进一步推进增量配电业务改革的通知》、《国家能源局关于印发电网公平开放监管办法的通知》等文件相关要求,尽快开展电网互联系统设计,并进行批复手续办理,以免变电站主体完工后无法正常接电。在项目开工建设前,依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。
八、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整,请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定,及时提出变更申请,我局将根据项目具体情况,作出是否同意变更的书面决定。
九、项目予以核准决定起2年未开工建设,需要延期开工建设的,请你公司在2年期限届满的30个工作日前,向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次,期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的,依照其规定。